• Es ist bereits Apfeltalk-Tradition und wir möchten sie auch in diesem Jahr fortsetzen: Unser Apfeltalk-Weihnachtslogo-Wettbewerb hat begonnen! Gestaltet für uns das Weihnachtsbanner, das im Monat Dezember bis zum Weihnachtsfest unsere Webseite schmücken soll. Lasst Eurer Kreativität freien Lauf! Hier geht es zum Wettbewerb --> Klick
  • November - das bedeutet oftmals Herbstblues, grauer Himmel, Tristesse und Wetter, bei dem man gern im Warmen bleibt. Aber nur oftmals! Wir fordern Euch gern auf, gegen den Herbstblues anzukämpfen und hoffen, dabei hilft Euch unser aktuelles Monatsthema. Neugierig geworden? --> Zum Mitmachen bitte hier klicken

Homeassistant Automation

AndaleR

Orleans Reinette
Registriert
09.08.20
Beiträge
10.387
Ich pack es mal hier rein, sollte passen.

Einige Sachen laufen bei mir über Homeassistant. Hier habe ich die Werte meiner PV-Anlage, der Einfachheit halber nutze ich die Entität der Wallbox-Steuerung evcc.

Wenn jetzt über 700W produziert wird, möchte ich die Infrarotheizung meiner Tochter einschalten - die ist an einem Shelly PlugS angeschlossen.

Das soll natürlich automatisiert laufen. Aber irgendwie schaltet sich das Teil immer ein…

Hier meine Automation:
1759169740491.png
Nicht von „Büro Lampe“ ablenken lassen, hatte gerade keinen anderen Shelly PlugS zur Hand…
 
Aber irgendwie schaltet sich das Teil immer ein…
Auch wenn weniger als 700W produziert wären? Das wäre seltsam und dann würde ich als erstes gucken, ob die Einheiten stimmen (also dass du nicht gegen 700mW prüfst).

Ansonsten: Bei über 700W triggert die zweite Bedingung alle 30s - wenn sich mir auch der Sinn davon nicht erschließt..
 
  • Like
Reaktionen: AndaleR
Danke für die Antwort, @Scotch. Ich hab da jetzt nochmal rumgespielt und damit scheint es zu funktionieren:
Bildschirmfoto 2025-09-30 um 17.25.11.png
>1000W einschalten, <1000W ausschalten. Sieht man auf dem Screenshot nicht, hätte ich noch ausklappen müssen.
Ansonsten: Bei über 700W triggert die zweite Bedingung alle 30s - wenn sich mir auch der Sinn davon nicht erschließt..
Das mit den 30s war ein Gedanke, dass alle 30 Sekunden der Wert geprüft wird. Was aber eigentlich hier völlig unnötig ist, da - wie ich gelesen habe - HA die Änderung selbst erkennt und das dann an die Automation weiter gibt.
 
Genau, bei deiner ersten Variante hat er immer bei jeder 30. Sekunde ausgelöst.

Wenn du nah an der Variante hättest bleiben wollen, hätte die Abfrage auf die 700W bei „und wenn“ eingetragen werden müssen.

Aber die Zeitabfrage brauchst du gar nicht, das hast du ja jetzt schon besser.

In der neuen Variante könnte es jetzt noch sein, dass es recht häufig an und aus geht, wenn die Produktion um 1000W schwankt.
Da wäre es stabiler, wenn du ab 1000W einschaltest und erst unter 950W wieder abschaltest oder so.

Verrätst du noch, warum ihr eine Heizung einschalten wollt, wenn die Sonme scheint? 😉
 
  • Like
Reaktionen: AndaleR
Verrätst du noch, warum ihr eine Heizung einschalten wollt, wenn die Sonme scheint? 😉
Selbst wenn die PV schon Strom für die Heizung liefert, heißt es noch nicht, dass es warm ist/wird.

Mittlerweile läuft aber die Pelletheizung auch und das neue Spielzeug ist schon wieder weniger wichtig.
 
Was aber eigentlich hier völlig unnötig ist, da - wie ich gelesen habe - HA die Änderung selbst erkennt und das dann an die Automation weiter gibt
Ganz genau. So ein Polling ist nie gut und bringt nur viel Arbeit für nichts.
Du brauchst halt einen vernünftigen Trigger zum Einschalten.
Als Bedingung könntest Du noch dazubringen, daß es nur unterhalb einer bestimmten Temperatur einschalten soll.

Wenn Du jetzt z.B. das Überschreiten der 700W und das Unterschreiten der bestimmten Temperatur als Trigger nimmst (Trigger sind immer oder verknüpft!) und als Bedingung mehr als 700W und die Temperatur unter dem Wert liegt als Bedingung (Bedingungen sind standardmäßig und verknüpft) nimmst, würde wenn die Temperatur erst später, nachdem die 700W schon länger erreicht sind, unterschritten würde, der Strahler angehen, weil ja jetzt der Temperatur-Trigger ausgelöst wird und beide Bedingungen zutreffen.
 
  • Like
Reaktionen: AndaleR
Was die Temperatur betrifft, wäre es ideal, wenn ich meine HomePod Minis reinbekommen würde - aber daran bin ich bis jetzt gescheitert…
 
aber daran bin ich bis jetzt gescheitert…
Ich habe keinerlei Homepods, daher weiß ich nicht wie die eingebunden werden, aber eigentlich gehe ich davon aus, daß die automatisch gefunden werden sollten, genau wie ein Apple TV.

Es gibt einen recht alten Thread zum Einbinden der Sensoren in der Home Assistant Community: https://community.home-assistant.io...-when-direct-integration-isnt-possible/665074

Hier steht etwas in Github dazu: https://github.com/home-assistant/home-assistant.io/issues/40748
 
  • Like
Reaktionen: AndaleR